plusieurs style de vitrines, plus styles de ventilos, mais pas tous la même vitesse.
on en a commandé à bonnet et ces conos les ont tous envoyés sans noter la vitesse.

a titre indicatif, dans le faisceau 3 brin, 1 bleu, marron et noir.
pas de terre
si on met marron et noir ensemble sur la phase on est automatiquement en grande vitesse, bleu etant le neutre.

a titre indicatif, ne jamais paasser le doigt au travers de l'hélice quand ca tourne, le résultat, l'ongle ouvert en deux et ventilos foutus car 1 pale arrachée
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.