Bonsoir,

voilà je suis ces temps ci à fond sur les entretiens d'installations et entre autre les vidanges completes de centrale.

J'aimerai savoir ou connaître vos façons de vidanger et surtout les temps à y passer.

Pour ma part on m'a jamais apprit à le faire en suivant une procédure et je les fait à ma méthode qui me semble être satisfaisante .

Je previens le client que je vais faire les vidanges et qu'il ne tienne pas compte des alarmes techniques.

Donc pour une centrale 5 compresseurs + filtre à huile à visser 3/8 + cartouche deshy*4 + bouteillon huile = 1journée de 10h00 à 18h00.

Ce temps inclu donc la vidange + le nettoyage autour.

Le matériel est déjà arrivé sur place en salle des machines.

Pour ma part voilà comment je procede:

je commence par fermer mon départ liquide afin de pouvoir " tirer au vide "mon collecteur aspi.

sur 5 compresseurs j'en isole 2 ( electriquement et fluidiquement ( huile + aspi+refoul).

Je casse la pression résiduelle hp dans mon collecteur aspi, et reforce un peu le fonctionnement des compresseurs actifs afin d'etre depressuriser dans mon carter cp et compartiment refoulement.

j'isole mon bouteillon huile et le depressurise aussi à l'aspi.
Je remet le froid pour le magasin.

Je vidange mes deux compresseurs, j'aspire grâce à un mini tuyau le reste d'huile dans le carter car lors de mes premières vidange j'avais remarqué que le l'orifice de vidange était légerement excentrée par le haut par rapport au fond du carter.

je nettoie nickel chrome mes bouchons crepine et autre.

je regraisse mes surfaces de contact avec de l'huile neuve, je remonte et pour ma part je préfère par dépression remplir le compresseur d'huile.

Une fois mes deux compresseurs vidangés avec de l'huile propre, j'attaque mon bouteillon de 20litres avec son filtre.

à cette étape pour moi de cette façon je remet en service mes compresseurs et ainsi l'huile qui sort du bouteilon est propre et alimente mes compresseurs en huile propre.

Je fais les 2 autre cp puis le dernier tous seul afin de laisser en permanence 3/5 des compresseur dispo.

Je fais mes deshy à la fin une fois tous les compresseurs vidangés.

Voilà je traine pas , et je nettoie tous, vieille huile prête à étre traitée+ etiquetage des install pour signaler la vidange, remplir le cahier de maintenance.

Voilà j'ai peut être oublié des détails mais on verra ensemble.