website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Temps pour vidanger une centrale.


Posté : 15-05-2012 20:59 icone du post

salut,
sur 5 cp,
pour les 3 premiers, un par un, je met les manos sur le cp, je l'éteint, je ferme les vannes d'aspi et du pot acer,je le remet en route pour valider le bp regul et sécu et ensuite je force le contacteur jusqu'à 0, et j'attends voir si met clapets sont étanches.
ensuite je le vidange
idem pour le 2 et le 3
ensuite je ferme le départ liquide, pendant le tirage au vide je fait le bouteillon, ensuite les cp 4 et 5
le séparateur d'huile si j'ai le temps, le filtre à huile et les cartouche aprés avoir chauffer le porte cartouche et une partie du départ liquide....
pendant que ma centrale est arrêtée je verifie les incondensables