vous ai je dis que je travaille sur supper inverter et que celui ci travail toujour meme s'il manque du fluide c'est a dire qu'il ne fera jamais descendre la bp, l'experience que j'ai eu et ceci apres avoir tiré au vide ,est de n'avoir pu mettre que 70 gr,il n'y a pas de shraeder a l'interieur fili,et donc obligation de complementer dehors,donc je demarre l'instal bp 7 a8bar,je passe en mode chaud et l'interieur est a 23degrés,je repasse en mode froid bp 7 a8bar le scroll inverter gere pour ne pas descendre plus et c'est la l'inconvenient de ceci car meme s'il manque du fluide il compensera mais fatiguera dans le temps, essayaient de fermer la vanne liquide vous verraient la bp ne chutera pas de suite puis couperas en pressos bp, ah, vivement le printems la bouteille au soleil et apres tirage au vide complement et demarrage ,,a plus tous