Posté : 15-05-2012 23:18 icone du post

Citation : frigopathe  pendant que ma centrale est arrêtée je verifie les incondensables


Bonsoir frigopathe,

Ne penses-tu pas que ce contrôle d'incondensables sit un peu aléatoire??

Pour ce contrôle, l'intégralité de la bouteille liquide doit être à température ambiante.

Vu que tu arrêtes les compresseurs un par un,et qu'avec 5 compresseurs, tu as certainement une bouteille liquide de contenance raisonnable .... la centrale est ( quasiment ) toujours en service! Or cette température ambiante ne peut être acquise qu'au bout d'un certain temps d'arrêt complet... qui peut tout de même être assez long.

A moins que tu n'aies une solution miracle??

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a