Posté : 06-11-2008 22:18 icone du post

apparement on se comprends mal ozly
avant la mise en route de ton install, tu es obligé de faire le vide dans tes liaisons frigo et dans tes unités intérieures. Manip obligatoire avant toute mise en service
une fois que le vide est réalisé tu injectes dans tes liaisons frigos et tes unités intérieures ton complément de charge
à partir de ce moment là tu ouvres les vannes de ton unité extérieure et tu mets en communication extérieur et intérieur de ton install puis tu démarres ta machine
le complément de charge se fait machine à l'arrêt
le fait que ce soit un super inverter, un inverter, une régul classique n'a pas d'importance tant que tu fais ton complément par différence de pression

voila j'espère que mon explication certe un peu longue a permis de mieux se comprendre
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas