j'étais parti sur la piste suivante,
cf à 0/2, la sonde fixée sur une tôle et pas franchement soumise au flux d'air donc un ecart entre la réalité et l'ambiance aurait pu se créer à tel point que l'eau dans le siphon aurait pu geler, et faire geler le pvc d'écoulement et le bas de l'evap, avec le temps la puissance de l'evap diminue et la température dans la cf s'en ressent et remonte, faisant ainsi dégivrer le siphon et le pvc, mais pas l'évap.
donc remise en conformité sur l'eùmplacement de la sonde.
un deuxieme truc me chagrine, c'est qu'a mon avis la tole d'égouttage doit être trés froide, et les gouttes d'eau de deg doivent se fixer dessus et figer, l'ambiance à 0/2 ne permet pas de les degivrer etant donné qu'il n'y a pas de deg électrique.
d'ailleurs si on considére un evap avec des resistances d'une puissance totale de 3kw, fd à 6/8/10 ou 12, l'energie dissipée est grande.
pour avoir l'equivalent en energie en deg naturel il faut un sacré bout de temps.