Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » prise en glace
Posté : 17-05-2012 14:13
Autant pour moi tu es à Johnson.
Rien contre vous , mais mon chef connait un des votres et il me dis dès fois le temps qu'on vous donne pour les entretiens, j'halucine, du genre 15 minute du metre linéaire
Bah moi ce que je ferai à chaque visite j'en fais plus sur une partie en survolant d'autre et à tour de rôle je pense qu'il y a moyen.
Pour ma part j'ai dis à mon chef tu me colle ce que tu veux en entretien mais avec moi ce sera bien fait, pas question de se lever à 5 heures du matin pour passer un coup de chiffon.
on bosse ou rien.
Je dois dire que depuis le décrassage des installations , les dépannages sont moindres surtout les prises en glace.
A ce sujet j'ai repris à chaque fois sur mes surgelés tous les parametres de regule que ce soit du costan, linde avec la pockette, ou danfoss, et souvent j'ai eu des temps d'égoutement insuffisant et des fin de deg aussi.
Contrôle de toutes les résistances à chaque fois même si c'est penible à chaque fois mais à faire.
C'est peut etre bête , même si au fond de moi je le crois pas, j'ai des bacs surgelé où j'ai jamais d'embettement et je les soigne comme si c'était de grands malades
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4742&forum=149