website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » fx 10 detendeur r404a


Posté : 18-05-2012 15:54 icone du post

oui dans l'urgence tu peux te permettre cette bricol de détendeur R404a pour du gaz au R22 à condition de bien poser les manos afin de pas faire tourner ton groupe hors régime.

maintenant en situation d'urgence il faut voir ce que fait un détendeur:

il contrôle une surchauffe soit une température de sortie d'évapo et ainsi adapte le débit de fluide dans ce dernier.

C'est sur au niveau finesse de régulation c'est pas le mieux mais le but c'est la température chambre froide et de ne pas claquer le groupe de condensation.

Au pire tu injectes un peu moins de fluide et ça demandera plus de temps pour refroidir, auxquel cas tu modifies légerement le réglage du détendeur.

Encore une fois c'est pas pro dans le sens technique mais pro pour pas laisser le client le bec dans l'eau.

Comme un robinet d'eau tu peux le remplacer par un qui offre plus ou moins de débit , la seul chose que tu risques c'est de passer plus de temps à remplir ou pas ton récipient.

En espérant que ça t'aura aidé.


Et même je dirai au pire c'est la même punition pour du cuivre, s'il te manque un petit raccord ou un bout de tube pour finir l'install tu peux mettre du cuivre plomberie à condition de revenir après remettre ça au propre.

C'est pareil c'est pas techniquement le mieux mais ça dépanne pour l'urgence.

J'ai déjà eu à le faire et je suis revenu quelque jours plutard remettre ça au propre afin d'avoir la tête tranquille.



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4757&forum=149