Posté : 18-05-2012 19:13
Bonjour loran,
Citation : loran A combien estimes tu la quantité de réfrigérant dans ta congèle ? Si elle est raccordée a un groupe indépendant il n y a peut etre pas des quantités industrielles...
Moi je jouerais franc jeu, j irais voir le client lui expliquant le topo, et que le plus sage serait de faire un rétrofit au r422, si il y a un chantier à la clé il y a peut etre moyen de s arranger commercialement.
Car en bricolant des bouts de chandelle tu joues un peu avec le feu et on sait tous qu'en cas de pépin, ce sera toi qui est en place qui va morfler et plus l ancien frigoriste. Après le client fait ce qu'il veut mais au moins tu l'aura prévenu de la situation et des éventuels risques.
Attention au vocabulaire!
Passer d'un HCFC à un HFC, sans autre modification de l'installation frigorifique .... ce n'est pas un rétrofit, mais un drop-in!!
Comme je l'ai dit auparavant, à mon avis sur cette installation, le technicien qui a mis ce détendeur au R404A .... devait avoir un problème de pièces dans son camion!Il n'avait que du 404 ... donc, il a mis un détendeur R404!!
... mais ce gland a tout simplement n'a pas percuté qu'il aurait dû mettre une buse ...une taille au dessus!!
Ce qui a comme conséquence de sous-alimenter l'évaporateur en place!!
Donc, à moindre frais... on laisse ce détendeur mais mars va mettre une buse plus adéquate et ca devrait rentrer dans les clous ( en attendant la grosse chirurgie définitive).
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4757&forum=149