oui j'ai déjà climatisé un local avec un uh à température haute d'aspiration , et ça marche du tonnerre ,, et pour ma part je fût étonné , on y va jamais sauf pour l'entretien.

on avait gerer dans le sens où on a prit un evapo 3 ventilos comme ça si casse d'un ventilo il reste 2/3 de la puissance et on a pri une puissance 1/3 supérieur au bilan thermique avec un groupe un chouille plus puissant que l' évapo ( quelque %)

Je prefere cette climatisation évapo uh au clim monosplit.

Au passage une fois dans l'urgence,mais là c'était vraiment la urge, on avait un monosplit dans une salle serveur dans une usine, la clim le groupe avait cassé, on a tous decabler, mit un détendeur + eletrovanne et prodigy dans les combles et branchement direct sur l'evapo de L'UI , le ventilo en vitesse constante( alim en direct d'une vitesse,) ça a durer 1 an avanr que le client nous valide un beau plafonnier daikin.