Bonjour,

Vous pouvez sans problème changer la garniture de joint d'arbre (à faire avec beaucoup de propreté et mains propres souvent durant l'intervention). Pour le fluide : R413 ou R437 selon fournisseur.
Remplacement de l'huile conseillé (hydrophobe donc dégradé durant l'intervention). Pour l'huile : remonter le groupe sans huile/ Contrôle de l'étanchéité à l'azote / Tirage au vide une fois puis charge en huile via le BP compresseur. Chasse à l'azote dans les flexibles/manos puis tirage au vide complet avant charge en fluide. Attention si le groupe est en manque de fluide, une quantité d'huile est piégée dans le circuit. Pour cela : Complément de charge en fluide avant intervention, faire fonctionner qq heures (un jour) pour tout ramener au compresseur. Récupération du fluide en bouteille / intervention / réintroduire le fluide après intervention. Yo à tous