Posté : 22-05-2012 19:10
Bonsoir a tous.
Voici mon probleme :prise en glace récurrente malgré différent réglage dégivrage
Installation :
-vitrine seda ouverte ,4 ventilos 5w
-Puissance froid donné par le fabricant : 3,3kw
-Détendeur :tes 2 buse 3 (3.7kw a -10° en évaporation)
-type dégivrage :1 résistance + les 4 ventilos .Actuellement 6x40min tfd 8°
-Fluide r404A
-Groupe TFH 4540z ,P=5.5kw pour -10° en évaporation.
Régulation :sur le soufflage consigne -5°
Mes mesures HP=36° pour une ambiance de 19.5° : ok
SR=5° ok donc charge bonne.
BP=-15° pour une ambiance vitrine de 2° environ :nok
SC=+15° voir plus :nok
j'en déduis donc un problème dans l'alimentation de l’évaporateur en FF.
Démontage buse ,filtre propre ,buse de 3.
La buse est montée par le fabricant ,donc je ne comprend pas l’écart de puissance avec le groupe.
Pour moi j'ai un compresseur surpuissant qui fait chuter ma bp.
En mettant une buse de 4 (5.5kw pour -10°) ,vais je en grande partie résoudre mon problème de bp?
J'attends vos réponses et je vous repose une question derriere