sur le logiciel danfoss donne pour -10/36 tes2 buse de 03 jusqu'a 5.2kw, donc ta buse va bien.
15K est la s/c au meuble ou totale.Si c'est au meuble, il faudrait voir si ton det est bien alimenté, et si oui si tu peux le regler.
As tu des nids d'abeille, qui pourrait être sales, tes ventilos sont t'ils de la bonne puissance.
qu'est ce qui gére ta regul, un thermostat? est t'il fiable.
qui gere ton deg, se fait t'il en temps (l'horloge est elle bonne, bien réglée) en température (un thermostat? bon, bien réglé)...