Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Echangeur sous-refroidisseur
Posté : 23-05-2012 19:28
Salut,
Vu que tu parles de sous refroidissement de liquide, il doit s'agir d'une machine frigorifique à injection partielle avec l'échangeur qui se trouve dans la bouteille. De toute manière même s'il se trouve dehors, il faut faire un bilan de matière du système.
Avec le peu d'information qu'il y a, je dirais que tu connais ta puissance qui est de 1.6 [kW], tu dois alors connaitre tes valeurs d'enthalpie en entrée et sortie d'échangeur. La relation avec le débit massique est donnée par :
Puissance = débit massique en [kg/s] * (h sortie - h entrée)
Ainsi tu as ton débit à mettre en oeuvre pour avoir ta puissance donnée.
Sylvain
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4787&forum=149