website logo
Auteur
avatar
imecom

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » cf negaive qui plafonne.


Posté : 25-05-2012 21:35 icone du post

bonjour,

aujourd'hui on me demande d'intervenir sur une cf negative.
j'arrive-20° affiche,je rentre dedans sensation de tiedeur et a mon thermostat 0°.je disrupte le general et voila que mon afficheur donne bien 0°.je recupere le fluide(groupe misa)350g,je fais tout et remet 1,4kg comme preconise sur la plaque.et la je plafonne...
echangeur propre,delta sur le condenseur de 13° et souffle qu'a -4°a l'evapo.je regarde et la le bulbe est defait,je le remet mais toujours pareil.je plafonne a -4° que faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4811&forum=149