website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Condenseur a eau


Posté : 25-05-2012 23:04 icone du post

pourquoi charge vapeur, envoie la sauce, tout en respectant ta quantité de gaz, si tu as peur au redemarrage tu laisses bien s'équilibrer les pressions et tu fais gaffe que ton compresseur ne soit pas l'élément le plus froid du circuit, si c'est ton evap l'élément le plus froid, au démarrage bridage de la vanne d'aspi avec mano et thermométre pour surveiller ta surchauffe.
aprés avoir recuperer tu coupes ta pompe, cela va la menager et evitera les echauffements, tirage au vide et apres tu remet la pompe en route et tu charges.
mise en route et affinage de la charge.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4808&forum=149