Posté : 26-05-2012 09:33 icone du post

regarde si ta regul de temperature ne se trouve pas au soufflage.
enquete voir si cette chambre n'étais autrefois employée pour autre chose à 0/+2, d'où une surpuissance du groupe.
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.