Posté : 26-05-2012 11:41 icone du post

tu parle d'une bp à -15, est ce la même pression au cp et au meuble.
tu parle d'une grande surchauffe, ta ligne liquide est elle bien dimensionnée, tavem est elle bien calibrée
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.