salut à tous
bloque la vanne présostatique en position ouverte pendant la récup pour éviter de geler les tubes du condenseur ensuite tu échange ton cp comme d'hab
pendant le tirage à vide pas besoin de laisser couler l'eau car comme tu n'as plus de fluid tu ne peut pas geler pour la charge tu envoi en gros 1/2 dela capacité utile + 10% du réservoir liquide (ou dans ton cas du condenseur)en liquide par la vanne hp tu met ton install en route et tu complète ensuite par l'aspiration en vapeur en mesurant le sous refroidissement .savoir que avec les fluids zéotropes pour qu'ils restent homogènes tu doit sortir de ta bouteille en liquide et créer une perte de charge au niveau des vannes pour que le cp aspire uniquement de la vapeur
à coeur vaillant rien d'impossible