Citation : frigopathe 

salut,
sur un chiller profroid installé depuis 2 ans dans un hyper, nous avons
double pompe salmson (ref???oubliées) dont on peut regler le debit numeriquement.
un échangeur tubulaire 100 kw à -3/-8
avec dt 5°K donc q=20m3/h
un lot d'évaporateurs dont le cumul des débits est lui aussi de 20m3/h

en ce moment, le mag fait des travaux et augmente le nombre de CF donc le nombre d'évaporateurs, par conséquent, le débit devrait passer pour les évaporateurs vers 25M3/h.

Est il mieux
De modifier les reglages pompes de facon à obtenir le debit nécessaire aux evapos, tout en pensant que le foisonnement des cf tirera le debit vers le bas.

De modifier le reglage pompes et faire un bypass de l'echangeur qui assurera un débit de 25-20=5m3/h

De rester avec le debit nominal 20m3/h

Merci, si d'autres idées vous viennent..

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Comment est sorti le chiffre de 5 m3/h de plus de débit ?
Merci
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire