website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » aux specialistes en hydraulique


Posté : 01-06-2012 22:45 icone du post

Salut Frigopathe.

tout a fait d'accord avec ce qu'en dise les collègues.

si ta bache est au départ c'est que tu dois réguler sur ton départ, ton delta T n'est pas plus important que ca, en revanche le débit max préconiser par PROFROID lui l'est ( amen doc Lucky )

le problème ce sont tes vannes 2 et 3 voies, si tu n'as que des vannes 2V sur un circuit il te faut ou bien des pompes a débit régulés ( capteur de DP et variateur ) ou une bonne soupape de surpression et bien réglé ( a l'ancienne )
Les V3V c'est pas mal, si la vanne de By-pass est bien réglée.

moralité tu peux sans aucun doute passé la puissance de tes nouveaux évapos, ce demandera peut être a revoir les dégivrage voila tout .
bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4853&forum=149