Tu est sur que ta vanne de bout de réseau est bien une vanne de bouclage?

Vanne à volant standard et pas une de vanne à pression differentiel ou de décharge?

Pour en revenir au vase expension c'est un truc que les vieux mon transmis, un vase d'expension doit être à 300 gr sous ta pression d'aspiration de ta pompe. Un vase d'expenssion doit toujours être en travail sur un tiers de sa capacitée à température de consigne.

Le gonflage du vase doit lui se faire en le deconnectant du réseau bien entendu.

Et cela ne changera pas la Hauteur Manométrique Total de ta pompe(HMT)qui est déja sur ton circuit.

Il faut aussi bien regarder le tarage de ta soupape de sécurité sur ton réseau.

C'est comme la vérification des sondes sur chiller encore un truc de vieux, pas besion du travail fastidieux de la mesure de la valeur homique, il suffit de comparer la lecture des deux sondes entrée et sortie lorsque tes compresseur sont à l'arrêt (régulation).
Elle doivent avoir la même valeur à 0,3° prés.

Et dans un même temps avec un bon thermomètre ou un thermomètre IME (Instrument de Mesure Etalonner)tu compare la mesure ensuite laisser la température remonter pour la vérification de l'echelle.
Cette opération prend entre 10 et 15 min.

C'est un point aussi que l'on ne vérifie pas assez souvent (aussi un truc de vieux): Lors de l'arrêt des compresseurs sur chiller d'observer la sortie de l'evap, si ta température continue de descendre c'est que tu a un problème soit de sous débit, de détendeur, de filtre sur le réseau.

Et toutes ces opérations sans avoir toucher quoi que ce soit.

A méditer de la part d'un mec trop vieux.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )