Citation : Lukycold 

C'est un point aussi que l'on ne vérifie pas assez souvent (aussi un truc de vieux): Lors de l'arrêt des compresseurs sur chiller d'observer la sortie de l'evap, si ta température continue de descendre c'est que tu a un problème soit de sous débit, de détendeur, de filtre sur le réseau.

Et toutes ces opérations sans avoir toucher quoi que ce soit.

A méditer de la part d'un mec trop vieux.


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
J'ai pas trop compris ton analyse, comment tu peux avoir un problème débit a l'arret et pas de probleme en fonctionnement ?
Merci de m' apporter un éclaircissement