cela ne fait que 15 jours que j'ai été confronté a cette prise en glace et vendredi j'ai pu retourner dans ce mag pour tout autre chose.
inévitalement je suis allé verifier et pour l'instant pas un seul bout de glace.
J'ai plusieurs fois essayé de trouver une parade à ce genre de prise en glace, a savoir
ambiance 0/2
pas de deg elec
6 deg d'une heure...
pas de kvp
la seule solution qui ait bien marchée, attachez vous car je sais que vous allez sautez au plafond, c'est le bridage du détendeur, qui limite ainsi la température de soufflage et evite que la tôle intermédiaire entre la batterie et le bac à condensats ne soit trop froide.