website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Le R600 remplac?® par du R134a


Posté : 03-06-2012 11:13 icone du post

LeR 600 A (iso butane) T° d'ébullition -11° a pression Atmosphérique Le R 600 butane T° ébution +5°a pression Atmosphérique.
Après c'est surtout par ça marche ce que l'on obtient on peux remplacer tous par n'importe quoi mais quelle qualité obtient t on.
Ne me dite pas qu'un frigo conçue pour du R 600 A marche nickel quand on le passe au R 134 c'est faut la puissance frigo va diminué ,il faut un volume balayé nettement supérieur et une taille de cp au dessus pour compensé la chaleur massique du R 600 A est supérieur au R 134
Personne ne remplacerais du R 404 par du R 134 en disant c'est pareille ,taille des tube ,détendeur,cp
le capillaire n'a pas la même taille,l'evap qui stock le liquide en froid ménager n'est pas conçu lui aussi pour stocké la différence de fluide ,sur un combiné de 2 m de hua en 60 cm de large la charge au R 600 A est de l'ordre de 50 A 80 G maxi au R 134 il y'a entre 150 a 200G

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4822&forum=149