Posté : 07-06-2012 19:20 icone du post

Bonsoir a tous,

quelques nouvelles de ma tg...
ce matin j'ai décidé de tout reprendre depuis le début,donc:
controle givrage batterie ras
controle de toutes les sondes du régulateur ras
remplacement des 2 ventilos (dans le doute)
démontage et controle akv (au passage akv 10-1)
tirage au vide et la dessus je me dis tout est ok ça devrait le faire... et rebelote soufflage qui descend bien et reprise à chier,plus l'akv qui coupe en surchauffe avant de couper en température ! d'un coup de nerf je me dis c'est pas possible j'ai pas le bon débit d'air sur l'évapo, alors je vire les plaques,et tord un peu plus les pales des ventilos qui sont presque plates du fait des couvercles. Je passe ma consigne soufflage à -28 et me dit on va voir ce qu'on va voir et... BINGO ma reprise commence a descendre et mon soufflage lui ne descend plus en flèche, surchauffe correcte.
Donc pour en finir,un collègue metteur au point est passé me voir ce midi et a embarqué un de ces ventilos que j'ai remplacé car nous sommes persuadés qu'il n'est pas bien paramétré. Il va le confier à un commercial costan qui nous tiendra informé de ce qu'ils vont trouver.Je suis remonté assez loin dans les courbes et le phénomène n'est pas nouveau, seulement comme on alarme sur le soufflage, on y a vu que du feu pendant un bon moment...)