Salut
désolé d'arriver un peu tard pour toi loran mais j'ai eu exactement le même coup, sur une TG bonnet aussi.
Mais moi j'avais remarqué que dès que je soulevais légèrement une plaque, sur à peine 2 centimetres, je me prenais un souffle glacé dans la tronche

, et dès que je refermais cette plaque, plus rien, débit zéro.
J'en avais déduit que les ventilos se renvoyait l'air l'un vers l'autre, et que dès que je levais légèrement cette plaque, je créais un "appel d'air".
Donc remplacement des hélices identiques sur les ventilos, et BINGO, je suis passé de -12°C à -25°C en une minute chrono !
Donc mets des hélices neuves et identiques et ça devrait aller !