Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » equivalance
Posté : 13-06-2012 08:53
bonjour,
réponse aussi vague que la question:
chez honeywell détendeur r12 avec orifice 3 = 6,2kW
danfoss = 4.6 kW
sans connaître la BP d'évap, la HP et le modèle/marque/type de détendeur; il nous est impossible de te répondre
as tu déjà regardé un tableau de puissance pour détendeur? visiblement non
un détendeur te2 avec orifice 3 peut varié de 2,2 à 4 kW suivant que l'évap se produit à -30 ou +5°c avec une HP à 25;
et ces puissances passeront des puissances sus nommées vers 2.2 à 5,3kW avec une HP à 55
voilà, j'espère que tu sauras ainsi compléter ta question pour que quelqu'un puisse t'aider
parce que là....
ensuite, je suppose que cet instal va changer de FF (R134a?) de compresseur (ou retrofit?) etc.. parce que le R12!! à moins que tu es en Afrique?
as tu essayé de prendre tout simplement contact avec contardo??
LU-VE Contardo France S.a.r.l.
69007 Lyon
17, Rue Crepet
Tel. +33 4 72779868
Fax +33 4 72779867
E-mail luve@luve.fr
Message édité par : biloute / 13-06-2012 10:43
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4898&forum=149