Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur C.F negative


Posté : 19-11-2008 21:53 icone du post

alors ,oui deja ,parle en temperature pour la BP ou HP , ça evite qu'on te demande le type de gaz, bon on suppose que c 'est du R404a , donc si tu as 0,2 bar au mano BP ce qui fait pas loin de -40°c , pour -13°c de reprise d'air dans la chambre .donc il faut que tu controle ta charge frigorifique ,et ta surchauffe .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.