Posté : 14-06-2012 22:33 icone du post

Salut
J apporte mon grain de sel
De toute façon tu sera obliger de régler tes pompes à nouveau puisque tu va agrandir ton réseau et tes pertes de charges !..
Pour moi je connais pas l installation, mais tu regle ton débit en fonction de tous tes evap, en foisonnant à 120% pour commencer, et tu t installe une bonne soupape différentiel assurant le bon débit donc à calculer ...
De sorte que ta pompe ne force pas , après ta régul va faire son boulot et ta production de froid va s arrêter .
Après moi perso j aurai plus fait un secondaire et un primaire...
Attention au volume de vase d expansion ... Et d accord pour les 300 gr en froid bien sur.