Citation : rmq 

Bonjour
Est ce que les symptomes qui peut un détendeur mettre en évidence sont 2 (Deux) seulement !!?
détendeur trop petit: HP basse, BP très basse, SR ok, SC très grande
détendeur trop grand: HP haute, BP haute, SR ok, SC très petite voir nulle, phénomène de pompage visible au mano et à la SC.
- Il coupe ... quels sont sont les symptomes ? grande surchauffe et BP qui chute-
Il ouvre tout le temps ...quels sont les symptomes ? BP monte, surchauffe petite et risque de coups de liquide