Posté : 15-06-2012 13:00
bonjour,
attention, un voyant qui bulle ne veut pas dire qu'il y a un manque de charge
quels Types d'installation (+ ou -) et compresseur, avec ou sans témoin de niveau d'huile? etc..
tu dis que tout est bon; moi je suis comme St Thomas!! je demande à voir.
quelles sont:
1. T° ambiante du condenseur et la HP
2. T° ambiante à refroidir et la BP
3. la T° mesurée à la sortie de l'évap (pour estimer la Sur Chauffe)
4. la T° mesurée à la sortie du condenseur ( pour estimer le sous-refroidissement)
après ces quatres points, nous verrons si nous sommes d'accord sur le "les mano tout est bon" !!
quel est le rapport entre ton problème de détendeur et le bruit du compresseur??
à+