Posté : 16-06-2012 06:45 icone du post

salut, surchauffe de 15, c'est pas bon,faire un règlage du détendeur avec une surchauffe de 5 .Contrôle si les ventilateurs fonctionnent pendant le dégivrage.Ou se trouve ta sonde de fin de dagivrage, est elle étalonnée?