Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur C.F negative


Posté : 20-11-2008 09:45 icone du post

salut jérome
quelles dimentions pour ta cf le type du groupe e de l'évap du détendeur et de la buse
ta surchauffe est ce à l'évap ou totale
comment as turéglé ta kvl
la bp est-elle mesurée sur le schrader évap ou sur la vanne bp du compresseur
à bientot
à coeur vaillant rien d'impossible