Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ventilo bonnet
Posté : 16-06-2012 20:41
Bonjour,
j'ai eu le probleme cette semaine sur un bout de vitrine ( 1.88m) où comme je le disais plus haut sont équipées de 2 moteurs Ebm Papst calibré à 1100tour minutes comme sur ta TG.
Le soucis était simple mais viscieux:
sonde d'origine montées au soufflage en partie haute de vitrine près du bout du conduit de soufflage et près d'un néon surgelé.
le fait d'avoir déplacé de quelques centimetre plus à l'intérieur m'a fais gagner 5 degré au soufflage mais toujours insuffisant ( -9°c
) puis je mise directement 10 cm dans la cheminée de soufflage et là miracle, -28°c au soufflage
.
Je pense que ces ventilos sont trop léger en debits afin de que la sond puiss lire un débit correcte assez froid.
Ce n'est que m'on idée mais mes mesures et observations sont correcte et mes pourcentages d'ouverture Akv sont bien plus régulier ( entre 20 et 80%), mes courbes sont plus linéaires, mes redescente en temperature après degivrage plus rapide bref que du mieux.
Aussi je te conseille de bien vérifier les passages de tubes au dessus des vitrine car c'est pas toujours bien fait.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4732&forum=149