website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ventilo bonnet


Posté : 17-06-2012 20:34 icone du post

Citation : glagla

bonjour à tous

marc tu as des sondes aux soufflage et a la reprise, et avec les nouveau regulateur danfoss,(akcc 550 par exemple) tu n'as pas d'autres choix que de mettre ta sonde de soufflage et de reprise, sinon tu as une alarme.

maintenant en générale il vaut mieux reguler au soufflage et alarmer au soufflage, pour l'afficheur on reste en reprise;

de plus les régulateur actuel te permette de faire une regulation "mixer" entre soufflage et reprise

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Bonjour,
Le fait de contrôler en soufflage et en reprise est une avancée technologique et permet effectivement de différencier les pannes : pas de production de froid/ pas de diffusion du froid.
Citation : dmarco 

Bonjour glagla,

Pourquoi faire simple... quand on peut faire compliqué!

Je m'interrogeais plutôt sur ... l'avantage de cette façon de faire.

@+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

A mon gout, pas d'avantage pour l'une ou l'autre des solutions, mais dépend du type de meuble: LS / trad , de l'utilisation, même si j'ai toujours été un fervent défenseur de la régulation en reprise, j’admets que dans certains cas de figures, (éviter la prise en glace par ex), la régulation en soufflage peut être avantageuse...
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4732&forum=149