Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » carter du compresseur trop froid
Posté : 23-11-2008 18:00 
l échangeur est un peut sale car l eau qui circule n est pas traiter
le pressostat d huile ne se déclenche plus
j ai pas du tous toucher au détendeur c est le alco TIRE55 HW100
MAIS j ai ajoute trop de charge du ff car j avait des bulles sur le voyant liquide est que c est probleme de trop de charge?
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=591&forum=149