Posté : 23-11-2008 18:00 icone du post

l échangeur est un peut sale car l eau qui circule n est pas traiter
le pressostat d huile ne se déclenche plus
j ai pas du tous toucher au détendeur c est le alco TIRE55 HW100
MAIS j ai ajoute trop de charge du ff car j avait des bulles sur le voyant liquide est que c est probleme de trop de charge?