website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » carter du compresseur trop froid


Posté : 23-11-2008 18:37 icone du post

salut kamel

ton circuit d'eau glacée et particulièrement ton évaporateur doit être protégé des impuretés, des boues etc par un filtre. si ce n'est pas le cas tu auras forcément un mauvais échange d'ou le problème que tu cites
un bon nettoyage de ton évapo devrait améliorer ton fonctionnement
donne nous un peu plus de précision sur ton install: gaz, t° etc etc
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=591&forum=149