website logo
Auteur
avatar
kamel2007

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » carter du compresseur trop froid


Posté : 24-11-2008 19:41 icone du post

Salut a tous
Je m’excuse du retard et des informations car je suis malade et j’ai pas pu rendre visite a la société ou se trouve le chiller
Pour la résistance de carter elle est bonne j’ai déjà vérifie
Pour le refroidisseur il est composé de
2 circuits chaque circuit a deux compresseurs a piston copland en parallèle
Le refrégerant c’est le R22
Condenseur a air
Détendeur alco a égalisation externe
Évaporateur multi tubulaires
L’un des circuits marche très bien l’autre présentait le problème suivant :
Condensation sur les deux carters ; après le bp indiquer 1 bar a l’aspiration et il y avait du givre a la sortie du détendeur et le pressostat d’huile se déclanche; j’ai changé le filtre et le détendeur car c’était urgent.
Mais j’ai toujours la condensation sur le carter du compresseur

Cet article provient de Le site des frigoristes