Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » carter du compresseur trop froid
Posté : 24-11-2008 21:46 
Allez kamel; un petit effort. ici c'est un site d'entraide , pas un endroit où des gens sympas vont faire le travail à ta place.
Si on te demande des informations complètes c'est aussi pour t'aiguiller sur la réflexion que tu dois mener.
donc pour établir un diagnostic il est nécessaire que TU aies relevé les paramètres de fonctionnement de ton Groupe.
Une BP à 1 bar, ça ne veut rien dire. Si tu produits du Glycol à 0°C ou à -10°c il est évident que la température d'évaporation sera différente.
Celà dit ton histoire ressemble en effet à un échangeur encrassé. Sur un refroidisseur correctement dimensionné tu va trouver environ 5 à 6 degrés d'écart entre ta température de sortie de glycol et ta température d'évaporation.
Là il semble que tu évapores très bas ( au fait 1 bar ça fait combien en degrés au R22 ???) et que du liquide arrive au carter. Changer le détendeur ne semble pas avoir été la bonne démarche, les disjontions d'huile pourraient être liees à une émulsion d'huile due aux coups de liquide. Apparemment un nettoyage approfondi de l'échangeur devrait pouvoir permettre de revenir à un échange correct qui fera remonter ta BP. Maintenant pour être sûrs, il faut que tu fasses l'effort de faire les relevés que l'on t'a demandé.
Le froid c'est une question de méthode et de réflexion.
Courage, bon rétablissement et tiens nous au courant.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=591&forum=149