Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Surchauffe appartement contigu
Posté : 26-06-2012 15:27
J'ai eu un cas pas avec les mêmes conséquences mais avec une cause similaire à savoir trop de chaleur dans le local machine.
J'ai monté un extracteur 25% plus puissant en débit que la somme des debits sur l'ensemble des condenseurs.
L'extracteur installé en partie haute de porte et avec un leger gainage interieur ( 50 cm ) a permit d'évacuer la chaleur et de créer un appel d'air frais dans le local.
Le tous monté sur une horloge de fonctionnement car il est vrai que ça debite dur et que la nuit c'était dérangeant.
Pour cela il faut revoir les parametres et composants de fonctionnement car il est possible que la nuit ça chauffe mais qu'il soit délicat de declencher la ventilation.
Peut etre un variateur pour la nuit aurais été judicieux, mais dans mon cas pas besoin car un groupe à l'arrêt la nuit ( vitrine trad).
de memoire pour mon cas j'avais besoin d'une extraction de 600 à 800 m3h et l'ensemble piece m'a coûté environ 700 euros ( France air pour le tout).
Pas de MO car pour la famille, enfin pas de MO mais un ventre bien remplit
Une après midi de travail ( 5h00) et un résultat au poil.
Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la justice mais essayer de voir avec le commerçant les solutions possibles, sinon oui dépose de plainte de la collectivité et en général ça fait bouger les choses sans aller en justice.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4961&forum=149