Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » charge


Posté : 27-06-2012 19:33 icone du post

Bonjour.
Je vous présente mon instalation:
-évaporateur 8m de cuivre diamètre externe 12.
-Condesseur 1kw bien ventilé
-une TEV avec une buse de 01
-Compresseur ref:KE-C122ELBBBD marque TECO( 0.7kw utile, 1865 Kcal/Hr)
-un voyant liquide
-gaz R290


Je charge l'instalation, au moment ou les bulles apparaissent j'ai 3 BAR en BP le compresseur consomme 2.5A
la compérature du condenseur et de 30 degré.

Le problème c'est quand je charge plus j'ai une élèvation de température, condenseur a 45 degré.

Par mesure de sécurité je me suis arréte de chargé à c'est 45 degré.

L'evaorateur ne dessent pas énormement en température.