website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Surchauffe appartement contigu


Posté : 27-06-2012 21:02 icone du post

salut

j'ai un client qui souffre d'un probleme similaire :
en cave toute ses installation frigorifique, lorsqu'il fermes le magasin , le lendemain, ses fruits et legumes ont souffert toute la nuit dut a une chaleur qui venait du sol du magasin qui lui etait chauffer par les groupes froid .
Une bonne ventilation de la cave avec la mise en place des condenseurs en facade donc ventilateurs souflant directement vers l'exterieur, nous as permis d'eliminer le probleme .

bon courage
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4961&forum=149