Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » carter du compresseur trop froid
Posté : 26-11-2008 18:55 
Citation :
kamel2007
salut a tous
j ai pas de mano de pression a l'entrée et a la sortie de l'évaporateur
mais pourquoi j'ai pas se problème sur le premier circuit
je m'excuse pour les informations??

et merci pour tous
Message édité par : kamel2007 / 26-11-2008 18:33
tu as ce problème sur un circuit parcequ'il a peut être fonctionner beaucoup plus que l'autre, il y a eu peut être des modif sur le circuit d'eau glacée (ajout d'un circuit ou d'un appareil) et comme il n'y a pas de filtre c'est ton évap qui a tout pris
tu peux avoir aussi de l'huile en quantité dans ton évap ce qui peux expliquer ce mauvais échange
mais je me répète encore sans valeurs de te part il sera difficile de te faire un diagnostic précis
DES RELEVES PLEASE
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes