Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Doc PROFROID


Posté : 29-06-2012 12:38 icone du post

hello bon je suis passer ce matin l'etiquette etait planquer sur le cote avec une glace j'ai pu lire 4litres en volume, le pb c'est que j'ai fait un appoint(en ayant verifier si pas fuites) un gros appoint..de 5kg mais je pense que le detendeur en a un coup j'evape a -28 pour -14 dans ma chambre froide et mon SR et de 12 le condense a 30 pour 15 dehors la surchauffe j'ai pas relevé delta T sur l'air de 5 et le coté de l'evap commence a prendre en glace, j'ai pas penser ce matin mais j'aurai pu prendre le bulbe du detendeur pour voir si la BP augmenter mais etant tout seul et les manos sur la terasse pas facile , apres je suis partit sur du genre "oui mais si la membrane du detendeur et secouée ???" voili voilou pas trop fier de l'nter mais on va se ratraper
un echec ? on rebondit !