Posté : 29-06-2012 16:07 icone du post

Bonjour haloha,

Un appoint de 5Kgs avec une bouteille liquide de 4L .... tu ne fais pas dans " la dentelle " !! Quelle est la longueur de tuyauterie de cette installation????
La bouteille liquide ne doit JAMAIS être remplie à plus de 80%!! Soit 4L X 0,8 = 3,2L pour ton cas.

Il n'y a pas de voyant sur cette installation??

Qu'as-tu comme détendeur? mop?? Buse?

Un SR de 12K?? ... Cela ne te paraît pas un peu beaucoup??...

Tu dis que l'évaporateur commence à prendre en glace .... mais tu ne mesures pas la surchauffe!? C'est dommage mais à mon avis, tu vas devoir y retourner rapidement!

P.S.: Lorsque tu y retourneras pour remplacer le détendeur, prévois une station de récuperation... car tu risques d'avoir du mal à faire revenir tout le liquide à la bouteille.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.