website logo
Auteur
avatar
haloha

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Doc PROFROID


Posté : 29-06-2012 19:38 icone du post

oui je sais dmarco le detendeur est commander est j'ai prevu de retourner lundi mon SR je l'ai pris a la sortie bouteille liquide , et je vais tout recuperer pour faire l'inter et remettre 3 kg le detendeur est un ALCO XB 1019 SW 40 en meme temps j'en profite pour changer le deshy et voyant, c'est vrai que la surchauffe ... y'a pas un dicton qui dis c'est forgeant que l'on deviens forgeron j'y crois !!
un echec ? on rebondit !

Cet article provient de Le site des frigoristes