salut goutron et bonne soiree a ts
je n ai jamais vu un cp TOR fonctionner au maxi de son IN,n est aucun moteur d ailleur . le IN nominal n est atteint que par le fait d un fonctionnement sous forte contrainte.pour illustrer un peu mon propo,disons que sur ta palque y a noter 5A,avec une bonne charge et aucun probleme ton cp tire 3A,mais si pour X raison tu as le ventilo condenseur qui ne brasse pas suffisament d air,la ton I cp va grimper tu ne peux pas te fier uniquement a l intensité et sur tt pas charger jusqu a atteindre cette valeure sinon ton cp va etre gorger de liquide .donne nous un peu plus de details sur ton instal. confirme tu que la detente est par cappaillaire comme le soupconne notre ami glagla? evap et condenseur ventillé ou pas? et puis de tt maniere tu sera bien obliger de souder une schrader pour la charge,profite pour en mettre une sur la hp.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"