website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Intensit?® et charge


Posté : 29-06-2012 22:49 icone du post

bonsoir à tous

c'est pour aider gautron dans un premier temps que je voulais connaitre la detente

si c'est un detendeur il y a une bouteille liquide, donc en principe un voyant liquide, donc pour ma part je charge et voyant, et je m'arrêtte là (j'effectue quelques control après et c'est tous)

si c'est une detente par capilaire, j'utilise deux methode pour charger

evapo statique, je charge jusqu'a obtenir une temperature d'evaporation de -16°c, attention la temperature que je donne est lorsque la temperature de l'enceinte a refroidir est quasi atteinte

pour un evapo ventilé, je charge jusqu'a obtenir une temperature d'evaporation de -12°c

pour un evapo ventilé une seconde methode est possible, on coupe la ventilation, et on charge jusqu'a faire legerement givrer le compresseur sur l'aspiration, on remet la ventil en route , et hop le tour est joué.

ces méthodes ne doivent plus être courrament utiliser, car maintenant tous le monde possède une balance de charge, mais quand on m'a appris le boulot, les balance n'étais que très très rare, quasi innexistente (quand on en avait besoin on utilisait un pèse personne)
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4991&forum=149